Jörgi hat geschrieben:Was anderes, wo wir bei Kurzschlüssen sind:
Sohnemann im 2 Ausbildungsjahr, sollte als Arbeitsprobe
in der Schule mögliche Kurzschlüsse in eine Grafik einzeichnen.
Er hat zwischen den Außenleitern die Kurzschlüsse als
Leiterschluß bezeichnet und die Schlüsse zu N und PE
als Kurzschlüsse. Der Lehrer hat es als falsch deklariert.
Konnte aber anscheinend auch nicht richtigstellen, oder wollte
es nicht.
Meine Meinung ist: Jeder Leiterschluß ist auch ein Kurzschluß,
aber nicht jeder Kurzschluß ist ein Leiterschluß.
Hat Sohnemann recht?
Ein Kurzschluss verbindet immer zwei unterschiedliche Potentiale sehr niederohmig (man geht idR von Null Ohm aus).
Ein Kurzschluss ist demnach eine Verbindung zwischen Aussenleiter und Aussenleiter bzw. eine Verbindung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter. Ob die Verbindung Aussenleiter zum PE ein Kurzschluss ist entscheidet sich anhand der Netzform.
TN Systen = Kurzschluss
TT-System = kein Kurzschluss
IT-System = kein Kurzschluss
Ein Leiterschluss ist z.B. die Verbindung zwischen dem zu einem Schalter hinführenden und dem rückführende Leiter.
Alois hat im Prinzip recht. Ein elektrischer Kurzschluss ist eine widerstandslose Verbindung von zwei Leitern einer elektrischen Spannungsquelle, die betriebsmäßig ein unterschiedliches Potential führen.
Ich meine jedoch, dass auch die Verbindung L-PE im TT-System ein Kurzschluss ist, da der PE über die Erde betriebsmäßig mit der Spannungsquelle verbunden ist.
Gruß Klaus
Bödeker, Klaus hat geschrieben:..dass auch die Verbindung L-PE im TT-System ein Kurzschluss ist, da der PE über die Erde betriebsmäßig mit der Spannungsquelle verbunden ist.
Gruß Klaus
wo ist dann der Umterschied zum Erdschluß ?
Die Verbindung ist ja nicht "direkt" mit metalischen Leitern
Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Zum Begriff "Kurzschluß" möchte ich auf die VDE 0100-200 verweisen.
Unter 826-14-10 Kurzschluss steht " zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch ...."
Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.
Beim Elektroschweißen wird mit absichtlichen Kurzschlüssen gearbeitet
Zum Begriff "Kurzschluß" möchte ich auf die VDE 0100-200 verweisen.
Unter 826-14-10 Kurzschluss steht " zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch ...."
Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.
Beim Elektroschweißen wird mit absichtlichen Kurzschlüssen gearbeitet
Gruß Markus
Wenn mann Normen zitiert, dann doch bitte vollständig.
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 Abs. 826-14 hat geschrieben:Kurzschluss
Zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch den die elektrischen Potentialdifferenzen zwischen diesen leitfähigen Teilen auf einen Wert gleich null oder nahezu null abfallen.
Außerdem definieren sich noch:
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 Abs. 826-14 hat geschrieben:Kurzschluss zwischen Außenleiter und Erde
[....]
Kurzschluss zwischen Außenleitern
[....]
Erdschluss
Unbeabsichtigtes Auftreten eines Strompfads zwischen einem aktiven Leiter und Erde.
ANMERKUNG 1 Der Strompfad kann durch eine fehlerhafte Isolierung, durch Aufbauten (zum Beispiel Masten, Gerüste, Kräne, Leitern) oder durch Vegetation (zum Beispiel Bäume, Sträucher) führen und eine erhebliche Impedanz aufweisen.
ANMERKUNG 2 Ein Strompfad zwischen einem Leiter, der aus betrieblichen Gründen nicht geerdet werden darf, und Erde wird auch als ein Erdschluss angesehen.
Ohne die segensreiche Wirkung des Forums mit seiner messiastischen Verkündigung froher Botschaften wären die Döspaddel "draußen" selbstverständlich mehrheitlich noch gar nicht auf dies oder jenes gekommen.
Sicherheit ist mitnichten eine Frage des Geldes, sondern viel mehr eine Frage des Sachverstandes desjenigen, der sie implementiert.
DBY656 hat geschrieben:
Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.
Das hat doch hier niemand getan.
Wir kennen/unterscheiden
Leiterschluss - Schluss durch Überbrückung im Leiter/Strompfad
Körperschluss - Schluss zwischen aktiven Leiter und leitfähigem Gehäuse des Betriebsmittels
Kurzschluss - Schluss zwischen Leitern mit unterschiedlichem Potential
Erdschluss - Schluss zwischen aktiven Leitern und "Erdreich"