hallo ich bin neu hier weil mir eine aufgabe kopfschmerzen bereitet ich hoffe jemand kann mir helfen.
Also es geht um Kompensation,ich habe einen Motor
I= 2,8 A
U/min = 1460
P also Pab= 1100W
cos phi= 0,82
Eta = 0,75
Soweit so gut jetzt sollen wir die Scheinleistung und die blindleistung berrechnen, P= U*I*Wurzel3*cos phi = P=1590W ----- S= 1939 Va soweit bin ich doch noch richtig oder, jetzt Q= U*I*sin phi*wurzel3= 1110,32var . Un jetzt sollten wir Pzu ausrechnen!?!? und da wars bei mit vorbei,normalerweise Pzu =Pab/eta wäre 1100W laut Motortypenschild durch 0,75 sind bei mir 1480 W. Wie aber kann Pzu jetzt kleiner sein als mein P ????? hab ich nen denkfehler? anschliessend soll auf cos phi 0,95 kompensiert werden , und die neue scheinleistung berechnet werden, wer kann mir helfen!?!?!?!?
Also es geht um Kompensation,ich habe einen Motor
I= 2,8 A
U/min = 1460
P also Pab= 1100W
cos phi= 0,82
Eta = 0,75
Soweit so gut jetzt sollen wir die Scheinleistung und die blindleistung berrechnen, P= U*I*Wurzel3*cos phi = P=1590W ----- S= 1939 Va soweit bin ich doch noch richtig oder, jetzt Q= U*I*sin phi*wurzel3= 1110,32var . Un jetzt sollten wir Pzu ausrechnen!?!? und da wars bei mit vorbei,normalerweise Pzu =Pab/eta wäre 1100W laut Motortypenschild durch 0,75 sind bei mir 1480 W. Wie aber kann Pzu jetzt kleiner sein als mein P ????? hab ich nen denkfehler? anschliessend soll auf cos phi 0,95 kompensiert werden , und die neue scheinleistung berechnet werden, wer kann mir helfen!?!?!?!?
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
hast verstanden was der Wirkungsgrad und Wirk- Blind- Scheinleistung darstellt?
Es wäre wichtig von "vorne" anzufangen, wenn das verstanden ist, ist der Rest einfach..
OW
Nachtrag: Deine Rechnung enthält Fehler.. ( die Aufgabe/ Angaben aber auch... hast du die Orginal Aufgabe ? [oder ist die Nennspannung 370V ??]).
hast verstanden was der Wirkungsgrad und Wirk- Blind- Scheinleistung darstellt?
Es wäre wichtig von "vorne" anzufangen, wenn das verstanden ist, ist der Rest einfach..
OW
Nachtrag: Deine Rechnung enthält Fehler.. ( die Aufgabe/ Angaben aber auch... hast du die Orginal Aufgabe ? [oder ist die Nennspannung 370V ??]).
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Moin,
S = U*I sqrt(3) = 1940 VA
P_el = S*cos(phi) = I*U*sqrt(3)*cos(phi) = 1590 W?
Alternativ wie von dir berechnet mit
P_zu = Pab / eta = 1100 / 0,75 = 1466 W
Passt doch alles halbwegs... ?!
S > P_el ~ P_zu > P_ab
Für Pzu vs Pel wäre jetzt interessant, wie exakt die Daten ind und ob das alles Nennwerte sind oder man Nenndaten udn reale Daten mischt und beispielweise der Motor bei gemessenem Strom gar nicht voll ausgelastet war?
S = U*I sqrt(3) = 1940 VA
P_el = S*cos(phi) = I*U*sqrt(3)*cos(phi) = 1590 W?
Alternativ wie von dir berechnet mit
P_zu = Pab / eta = 1100 / 0,75 = 1466 W
Passt doch alles halbwegs... ?!
S > P_el ~ P_zu > P_ab
Für Pzu vs Pel wäre jetzt interessant, wie exakt die Daten ind und ob das alles Nennwerte sind oder man Nenndaten udn reale Daten mischt und beispielweise der Motor bei gemessenem Strom gar nicht voll ausgelastet war?
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin TT..
I= 2,8 A
U/min = 1460
P also Pab= 1100W
cos phi= 0,82
Eta = 0,75
Aufgenommene Wirkleistung U x I x 1,73 x cos phi = 400V x 2,8A x 1,73 x 0,82 = 1589 W
oder
Aufgenommene Wirkleistung Pab / eta = 1100W / 0,75 = 1467W
Die Ergebnisse sollten beide gleich sein ! ( Zumindest in einer Aufgabe für Berufseinsteiger ...! )
@ frankyhb, hast du meine Frage an dich gelesen.
Fertige Antworten bekommst du von mir nicht, ich zeige dir aber gerne den Weg..
Grüße OW
I= 2,8 A
U/min = 1460
P also Pab= 1100W
cos phi= 0,82
Eta = 0,75
Aufgenommene Wirkleistung U x I x 1,73 x cos phi = 400V x 2,8A x 1,73 x 0,82 = 1589 W
oder
Aufgenommene Wirkleistung Pab / eta = 1100W / 0,75 = 1467W
Die Ergebnisse sollten beide gleich sein ! ( Zumindest in einer Aufgabe für Berufseinsteiger ...! )
@ frankyhb, hast du meine Frage an dich gelesen.
Fertige Antworten bekommst du von mir nicht, ich zeige dir aber gerne den Weg..
Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !